1. 系統簡介 .1 閘門監控控制操作柜在設計制造時遵循下述原則: .1.1 控制設備和系統操作靈活、維護方便。在保證整個系統可靠性、實用性的前提下,體現先進性。特別注意把設備的長期可靠運行放在第一位。系統的配置和設備的選型符合計算機、自動控制技術和設備發展迅速的特點,充分利用計算機、自動控制技術和網絡領域的先進技術,使系統達到當代先進水平。 .1.2 人機接口友好,操作直觀、方便、簡單。 .1.3 采用摸塊化設計,便于維護、檢修。 .1.4 選用質量高、可靠性強的控制設備、另(部)件和系統軟件。 .1.5 系統選用的設備、另(部)件和軟件完全符合國家和行業技術規范和標準要求。并取得省部級以上或國際公認的質量認證。 .2 閘門監控控制操作柜(臺)硬件、軟件組成特點: 二、 主要技術指標: 該傳感器的技術指標主要取決于所配編碼器,可選配的編碼器有:HGD65535光電編碼器、HJZ8192接觸式編碼器、或各種進口編碼器。 1、 HGD65535光電絕對編碼器 編碼特性:絕對編碼,每周1024組編碼,連續64周(即1024*64) 工作電壓:DC12-24V 外型尺寸:主體直徑60,長64 使用環境溫度:-20℃~+75℃(不結露)
保存環境溫度:-25℃~+80℃ 消耗電流:≤70mA(輸出信號、供電電壓不同,影響功耗) 防護等級:IP64 輸出信號:A-4-20毫安;B-并行格雷碼;M-RS485;S-串行SSI信號 2、HJZ8192接觸式編碼器 編碼特性:每周128組編碼,連續64周(即128*64) 工作電壓:不大于DC30V 外型尺寸:見下圖 使用環境溫度:-20℃~+75℃(不結露)
保存環境溫度:-25℃~+80℃ 消耗電流:≤40mA(譯碼電路回路決定) 防護等級:IP64 輸出信號:A-4-20毫安;B-并行格雷碼;M-RS485;S-串行SSI信號 3、JX8192機械編碼器 編碼特性:每周32組編碼,連續256周(即32*256) 工作電壓:DC12V 外型尺寸:見下圖 使用環境溫度:-20℃~+75℃(不結露)
保存環境溫度:-25℃~+80℃ 消耗電流:≤40mA 防護等級:IP64 輸出信號:A-4-20毫安;B-并行格雷碼;M-RS485;S-串行SSI信號 4、12*12磁電編碼器 編碼特性:絕對編碼,4096*4096 工作電壓:DC12-24V 外型尺寸:下圖 使用環境溫度:-20℃~+75℃(不結露)
保存環境溫度:-25℃~+80℃ 消耗電流:12V電源29毫安;24V電源16毫安。輸出接口和供電電壓不同影響該參數 防護等級:IP65 輸出信號:A-4-20毫安;B-并行格雷碼;M-RS485;S-串行SSI信號 2. 閘門監控站主要測控功能
.1閘門監控站檢測量 2 閘門開度值 2 閘門上限、下限、予置到位狀態 2 啟閉機工作狀態(升、停、降) 2 開度超越上下限狀態 2 控制方式選擇開關(遠程自控、現地集控、現地手動)狀態 2 各個(升、停、降)按鈕狀態 .2 中心站通過閘門監控站實現遠程檢測的量
|