全部監控設備均按照有關規范、規定、標準、總體設計報告中的有關技術指標進行,當技術指標、規范標準之間有差異時,按技術要求高的標準執行。施工期間如遇國家有關規程、規范的修訂或新的規范 頒布,則以新的規程規范為準。 1.1 設計原則系統設計時遵循下述原則: 1、控制系統簡單可靠,高度冗余,操作靈活,維護方便。 2、充分體現系統的先進性,并且把設備的長期可靠運行放到第一位,系統配置和設備選型符合計算機及 PLC 發展迅速的特點,充分利用計算機、網絡領域的先進技術,使系統整體性能達到當代先進水平。 3、人機接口功能強大,操作方便、簡單、直觀。 4、采用模塊化結構設計,便于維護和系統升級。 5、結構設計新穎、美觀,充分體現先進性。 6、系統的設計和制造完全符合規范和國家相關標準。 7、選用的設備可靠性高、適應惡劣環境且系統防雷抗干擾能力強。
1.2 環境條件a.室內環境(監控中心、啟閉機等):運行溫度為 50C~400C,相對濕度為 30%~90%。 b.室外環境:運行溫度為-300C~450C,相對濕度為 30%~90%; c.電磁環境:監控中心、配電室及啟閉機房等除鋼筋混凝土結構外,無任何特殊的電磁屏蔽。 d.電源環境:三相交流 380V±10%,50Hz±2%,中性點接地電源; 單相交流 220V±10%,50Hz±2%電源。e.接地環境:系統接地可使用水庫公用接地網。 a. 現地控制單元:PLC 柜進行信號采集。PLC 柜上可選擇三個控制方式:手動、自動、和遠程。 b. 系統網絡:各現地監控單元采集其所屬各類監控信號,現地控制單元對外接口為網口。 2.2 系統詳細功能描述及性能指標: 1)現地控制單元 閘門現地控制單元主要完成數據采集與處理、事件檢測、控制與調節、人機接口與通信等功能。閘門 現地控制單元可手動實現閘門控制,也可實現與閘門監控中心進行網絡數據通信,接收控制指令并對閘門 發出啟閉信號;并通過傳感器接收閘門現場信息,向閘門監控中心反饋閘門現場運行工況、故障信號等信 息。 ●硬件設備: 由 PLC 控制柜、傳感器等設備構成。負責采集、傳輸系統的各種參量,并對機電設備進行控制。PLC 選用施耐德品牌產品。閘門的開度通過專用傳感器設備組網與 PLC 的進行通訊,數據在開度儀上顯示。采 用這種結構可以減少投資和提高數據采集的精確度。PLC 模塊通過網口與閘管所的上位機進行通訊。PLC (可編程邏輯控制器)是測控終端站的關鍵,負責采集數據和實現控制,可根據監控終端的采集數據和控 制設備的數量不同而配置相應的規模,也利于將來系統的擴展。
|